zhujj 2011-04-03 11:26:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 5回答
關于非框架梁錨固
這個非框架梁的上部鋼筋錨固長度不對啊,右邊支座是柱子寬900,已經足夠直錨了,可是軟件還是彎折了15d,這是什么意思啊?直接一個錨固長度不就可以了嗎?問題補充:這根梁應該畫到右邊柱子的什么部位啊,我兩更一樣的梁畫到柱子的部位不一樣,只有箍筋結果不一樣,其余的都一樣?怎么回事
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
畫到第一個暗柱即可
2011-04-03 11:31:34
-
非框架梁錨固軟件是根據圖集03g101-1第65頁設置的,你可以看看圖集。
2011-04-03 12:40:54
-
在柱子上的梁應該是框架梁,而不應該是非框架梁。
2011-04-03 12:55:44
-
你好:你這根梁不管畫到那里都是這樣計算,因為非框架梁的上筋是伸至支座端部后再加15D彎鉤,不是按錨固長度計算的。是框架梁就是按一個錨固計算了。請看圖集中的要求,
2011-04-03 12:59:51
-
梁應該畫到暗柱邊,軟件會自動識別計算的。
2011-04-03 12:44:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看