接線端子怎么計算
圖紙表示用一根BV4*120的電纜引入建筑物,在建筑的一樓設置一個電纜分線箱,有用BV4*35的電纜分別引入兩個單元的電表箱,在有電表箱用BV3*10的截面動力導線引入各個樓層室內開關箱。 請問: ( 4*120)(4*35)的電纜是否有接線端子,電纜端子怎么算套用03定額哪個項。 BV3*10的截面動力導線接線端子是不是一根線2個端子3根就是6個。請問套03定額哪個項。問題補充:BV4*120改成VV-4*120 BV4*35改成VV-4*35
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納描述的不清楚。BV4*35應是電線吧,不應是電纜。電纜進出配電箱不計接線端子,只計電纜頭制安;BV線大于等于10mm2時計焊壓接線端子。
2011-03-25 14:33:04
-
( 4*120)(4*35)的電纜有接線端子,電纜端子怎么算套用03定額2-239和2-337項。 BV3*10的截面動力導線接線端子,不計。小于16平方毫米的不計。