-
wy304009615 2011-03-24 11:33:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1317查看 8回答
次梁加筋跟吊筋輸入
集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 另外圖紙上說除注明外,圖中所未吊筋均為2B14 .是不是就在原位標注,吊筋那輸入,另注意次梁寬就行了。 本人新手,望高手詳解,最好有圖,謝了!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是在支座梁加,一般是在主梁的位置加。 2、原位標注或者自動生成,它與次梁的寬度有關系。
2011-03-24 11:37:14
-
集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 可以在原位標注中輸入 或者用軟件自動生成也可以
2011-03-24 11:37:50
-
你好,首先在計算設置--框架梁--次梁兩側共增加筋個數量欄填寫6(非框架梁的操作相同),不過這步要在識別(原位標注)以前完成,這樣原位標注時大部分附加箍筋都能自動識別,識別未完全的再手動添加次梁寬度即可,吊筋必須在原位標注時手動輸入
2011-03-24 11:50:41
-
在平法表格中輸入
2011-03-24 12:23:08
-
集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm,就是是在次梁加筋那輸入 圖中所未吊筋均為2B14,就是就在原位標注,吊筋那輸入,需要輸入次梁寬。
2011-03-24 12:26:18
-
是在支座梁加,一般是在主梁的位置加。 原位標注或者自動生成 然后改一下
2011-03-24 13:05:50
-
集中力作用處,均加箍筋每邊3個,間距50mm, 是不是在次梁加筋那輸入 另外圖紙上說除注明外,圖中所未吊筋均為2B14 .是不是就在原位標注,吊筋那輸入,另注意次梁寬就行了。 你好 現這種問題有兩種解決方式 1、在主梁的原位標注的平法表格里輸入 2、你可以利用軟件自動生成吊筋的功能
2011-03-24 13:42:29
-
次梁加筋是加在相對主梁上的,直接在主梁上輸入即可(原位標注)
2011-03-24 13:49:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看