a271257940 2011-03-23 17:04:57 | 陜西省 其他專業 | 697查看 2回答
布置過梁時遇到的問題1、2
(13)布置過梁時發現,按照洞口寬+250*2布置,過梁伸到墻外面去了,是不管?還是縮短布置?軟件不帶自己縮小的? (14)第4張圖上的問題?點擊圖片就能看清圖片了 (建議廣聯達公司,考慮這過方面的問題。就如挑檐按外面外邊線布置它會自己閉合一樣,過梁會自己縮小適應實際尺寸) 另外(10)、地圈梁從GGJ中導入GCL中,地圈梁在基礎梁中,可以直接在基礎梁套圈梁項目編碼和定額子目等等?還是重新在圈梁里面定義地圈梁?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納13)布置過梁時發現,按照洞口寬+250*2布置,過梁伸到墻外面去了,縮短布置。軟件不帶自己縮小的---將來有待研發。 (14)第4張圖上的問題?點擊圖片就能看清圖片了 (建議廣聯達公司,考慮這過方面的問題。就如挑檐按外面外邊線布置它會自己閉合一樣,過梁會自己縮小適應實際尺寸)---在意見反饋欄提出來吧。 另外(10)、地圈梁從GGJ中導入GCL中,地圈梁在基礎梁中,可以直接在基礎梁套圈梁項目編碼和定額子目。
2011-03-23 17:08:49
-
對個別的過梁進行合適的支座調整。
2011-03-23 17:07:45
-
填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5
填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時宜沿墻全長貫通,里邊的6、7度和8、9度是不是抗震度數
-
圓弧板處的板負筋該如何布置?A軸往上負筋1200,往下至板邊緣。問題補充:1.強調:板負筋,不是板受力筋! 2.此圖僅為示意(僅為說明遇到這類負筋該如何布置)
-
02G05過梁圖集中過梁鋼筋的選用問題, 有矩形板式過梁配筋大樣A,和矩形梁式過梁配筋大樣C, 這兩種的鋼筋差別比較大,那么在計算時應該怎么選擇呢?
-
混凝土里現澆H型鋼時,算混凝土體積時是否扣除型鋼所占體積?主要是鋼筋布置時有事要在型鋼上打孔,有事需避讓型鋼,遇到這種問題該怎樣解決,以便更準確的算出混凝土鋼筋的量?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看