炎琪 2011-03-18 14:11:39 | 廣東省 其他專業 | 4300查看 3回答
當樓層中設置了基礎層,負一層,首層。。。。。
當樓層中設置了基礎層,負一層,首層。。。。。,柱表中僅僅是-3.800~0.000(負一層的標高)的柱信息,那么基礎層需要定義柱嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當然要定義,按負一層的去定義 另外最好還是咨詢一下當地的設計人員,因為要根據基礎的形式去分析才可以,如果是條基或筏板基礎時柱是要下到基礎層的,如果是樁基或獨立基礎加基礎梁的形式時,柱可以不用下到基礎層,直接從基礎梁生根就可以了
2011-03-18 14:16:04
-
當樓層中設置了基礎層,負一層,首層。。。。。,柱表中僅僅是-3.800~0.000(負一層的標高)的柱信息,那么基礎層需要定義柱嗎? 有樓層就有柱
2011-03-18 14:13:09
-
如果你基礎層的頂標高與負一層的底標高是統一的,不必再基礎層里定義柱子,直接在負一層中定義柱子并繪制就行了,軟件會自動計算柱子到基礎里的插筋
2011-03-18 15:54:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看