single 2011-03-15 13:15:39 | 山西省 其他專業 | 1570查看 4回答
室內給水管道直徑大于100的時候用法蘭連接 怎么套定額
室內襯塑鋼管給水管道直徑大于100的時候用法蘭連接 怎么套定額,法蘭的數量怎么計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.管子與法蘭分別套子目,管子按材質套鋼管,法蘭套碳鋼法蘭; 2.法蘭的計算: (1)管子接頭處可按管材焊接,也可法蘭連接,每處2片; (2)彎頭每處2片; (3)三通每處3片; (4)法蘭閥門每個2片;
2011-03-15 15:31:09
-
法蘭的數量按實計算。
2011-03-15 20:27:59
-
室內襯塑鋼管給水管道直徑大于100的時候用法蘭連接 怎么套定額,你可以套鍍鋅管絲扣法蘭連接,法蘭的數量怎么計算,按實際數量或6米為一組計算
2011-03-15 13:36:44
-
一套法蘭是2片,法蘭單獨套用定額計算,根據管子的長度,一般管子長度是6m,法蘭數量是設計長度除于6。一般規定管子的直徑大于等于50的用法蘭連接。你按設計要求計算法蘭。
2011-03-15 13:43:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看