zs****@126.com 2011-03-14 11:58:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5869查看 9回答
梁上部筋和下部筋標注都為6B25 2/4,在平法表格中該怎么注寫,2/4與4/2有什么區別么?
梁上部筋和下部筋標注都為6B25 2/4,在平法表格中該怎么注寫,2/4與4/2有什么區別么,對算量有沒有影響? 為什么我看的廣聯達實訓課程學員手冊中,上部筋標為6B25 4/2;下部筋標為6B25 2/4.
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁上部筋和下部筋標注都為6B25 2/4,在平法表格中就這樣輸入注寫。2/4,上排2根下排4根;4/2,上排4根下排2根。上排1/3凈跨長,下排1/4凈跨長。
2011-03-14 12:05:26
-
上部筋y應標為6B25 4/2。
2011-03-14 12:05:59
-
梁上部筋和下部筋標注都為6B25 2/4,在平法表格中按圖中所標注寫。2/4與4/2的區別:梁上部筋:最上一排伸入梁1/3長,下面一排伸入梁1/4長;梁的下部筋計算長度是一樣的
2011-03-14 12:06:02
-
表格中 你還是按原位標注法寫 2/4 --表示總共有6根鋼筋,上面一排為2根,下面一排為4根 根據一般常識,對梁的上部鋼筋來講,在支座處一般是寫4/2 (表示上排有4根,下排有2根);對梁下部鋼筋來講2/4 (上排2根,下排4根)。原因是 對支座負彎矩鋼筋來講,越靠近上排鋼筋起的作用就越大,而對梁下部受力鋼筋來講,越靠近下部起的作用就越大。
2011-03-14 12:13:14
-
上部筋標為6B25 4/2;下部筋標為6B25 2/4. 你抄圖就可以了
2011-03-14 12:48:28
-
你的梁上部筋和下部筋標注都為6B25 2/4,應該都是通長筋吧,在平法表格中為上筋4/2,下筋為2/4,2/4與4/2區別的區別是,前者為下部筋是4根,下二排2根;后者為上部筋4根,上二排2根;與算量沒有關系,就是與施工有關系,主要是擺放的位置。
2011-03-14 12:22:06
-
一:在平法表格里也一樣輸寫即可; 二:4/2意思是上排四根,下排二排; 2/4意思是上排二根,下排四根。
2011-03-14 15:12:03
-
沒有區別,就是鋼筋分兩層布置。
2011-03-14 12:59:49
-
個101圖集一致沒問題的超圖紙即可
2011-03-14 12:55:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看