wucz 2011-03-12 09:41:29 | 河北省 其他專業 | 1676查看 2回答
電纜計量的時候,每根線2個接頭,
1、 電纜計量的時候,每根線2個接頭,預留1.5M/頭(檢修余量),施工中留不留。(進箱已經預留高 寬了、是照明配電箱) 例.低壓配電箱 DL(寬*高)1000*2000 *600 上進/出線 照明配電箱 AL(寬*高)400*500*250 低壓到到照明配電箱為 YJV-5*90 CT 水平+垂直=10M 請問電纜長度是這樣算嗎? 一、(10+(1+2)+(0.4+0.5)+1.5*2)*1.025= ( 水平+垂直+ DL周長+AL周長+2*預留1.5M終端頭 )*1.025= 2、還有 密集母線上的分線箱CX1怎么預留呀。 3、 還有 預分支電纜到每層的照明配電箱怎么計算長度呀 例如: 預分支電纜到配電箱長度為1M 配電箱子400*500*250 二、 長度是:(1+0.4+0.5+2*1.5)*1.025= 周長+2*預留1.5M終端頭 1.025敷設尺度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我們計算的時候不預留1.5M/頭,因為在定額含量中包括。
2011-03-12 10:03:47
-
可以按你的理解計算。
2011-03-12 11:28:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看