东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 輸入板角加強筋?

    凡結構平面圖中標有“ ”符號之板角處均需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000) 問題是:(且長度不小于2000)指的是1/3短向板跨長度短不少于2000 ,還是短向板跨不少于2000
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    加強鋼筋長度為:1/3短向板跨,且不小于2000 就是增加的鋼筋長度按照板跨除以3小于2000的話,那2000布置

    2011-06-20 16:15:59 

  • 應為1/3短向板跨的長度,他的長度如果小于2000時,按2000計算。也就是說最小長度為2000

    2011-06-20 16:17:36 