20****@QQ.COM 2011-03-07 11:42:12 | 河北省 其他專業 | 1858查看 2回答
從兩個并排的控制箱出來的電纜,可以共用一個橋架嗎?兩個控制箱各有一條電纜共同進入應急照明配電箱?
問題補充:設計上沒具體的說明,從兩個控制箱,共走出12條電纜,電纜型 號NHYJV5*10和NHYJV5*16的。橋架為(300+50+50)*150,用一個橋架可以嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從兩個并排的控制箱出來的電纜,可以共用一個橋架;
2011-03-07 12:01:40
-
應該可以,只要設計這樣要求就行。
2011-03-07 11:59:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看