梁支座處沒有負筋,而梁的面筋只標注加立架信息
梁支座處沒有負筋,而梁的面筋只標注架立筋信息,那么架立筋是按通長計算還是按梁的凈值三分一計算?那種為正確計算方法?(設計圖紙沒有任何說明時)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納還真是奇怪的設計。樓主這建筑應該是剪力墻結構吧。500高的梁不設上部通長筋、不設下部通長筋、不設負筋,弄個架立筋,僅第二跨有兩根下部鋼筋,而且下部鋼筋的直徑還沒有架立筋的大。 解決辦法: 1、仔細查看一下設計圖,查找下有沒有同名梁,如果有同名梁,對照其鋼筋信息。如果沒有,則執行第二步。 2、與設計員溝通,了解該設計員的意圖。如果聯系不上,執行第三步。 3、直徑16的那兩根鋼筋信息的括號肯定是誤標,理由:架立筋級別、直徑通常比上部或下部鋼筋要低,而圖上第二跨下部鋼筋直徑是14。所以,那兩根16的鋼筋應該是上部通長鋼筋。 您以為然否?
2011-03-06 14:22:44
-
梁可能沒有支座負筋,但,一定會有上部通長鋼筋的。 架立筋,不伸入支座。 咨詢一下設計,是否搞錯了。
2011-03-06 13:35:11
-
只要你把工程圖紙上的數據在軟件中輸入就可以全部計算出來!
2011-03-06 13:36:05
-
你只要按照圖紙把梁的集中標注和原位標注 標注完整就可以了,軟件會自動對節點進行計算 你可以聯系設計部門,或者你的CAD圖紙顯示不全,架立筋不能錨入支座的
2011-03-06 13:34:38