彬仔 2011-03-03 18:03:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1945查看 3回答
剪力墻垂直鋼筋設置
您好!我想向您確認這段話的正確理解:(常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。)“*”號是不是指當我的剪力墻是在頂層設置時,就要在垂直分布筋中的鋼筋信息前面輸入“*”號,例如“*(2)B20@200”,謝謝老師指點!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先肯定你的解釋是正確的。軟件中,頂層剪力墻會自動頂層錨固的。加*號是強制本層錨固。一般用于上下層墻有寬度變截面時候使用。
2011-03-03 18:46:33
-
頂層剪力墻可以不輸入*號,因為上面沒有了剪力墻,軟件會自動按照錨固計算。 當中間樓層上面還有剪力墻,而本層要求縱筋錨固時才在前面加*號
2011-03-03 19:07:29
-
頂層自動在本層錨固的 一般都是不加* 除非強制本層錨固
2011-03-03 18:41:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看