牧狼人 2011-03-02 13:10:50 | 陜西省 其他專業 | 401查看 4回答
陜西定額中對馬登筋是如何規定的,如果沒有規定,我們應該如何設置和計算
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按施工組織設計確定,定額中沒有規定
2011-03-02 13:15:28
-
不能結算此工程量
2011-03-02 13:15:41
-
沒平方米設置一個馬蹬筋,鋼筋強度等級為構件中最小號鋼筋或低于最小號鋼筋一個級別
2011-03-02 15:03:09
-
1、雙層雙向的板應設置馬蹬筋,可按施工組織確定馬蹬筋的鋼筋信息,如果圖紙和施工組織設計里都沒有,馬蹬筋鋼筋直徑可小于面筋鋼筋直徑一個等級,長度通常取板厚+200mm。 2、對于板負筋下的馬蹬筋施工定義比較模糊,有的板負筋的馬蹬筋用水泥或塑料墊塊代替。這就不能計算馬蹬筋,如果實際施工是采用馬蹬筋可按第1條定義馬蹬筋,間距一般為1000*1000。
2011-03-02 15:23:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看