jujle3917 2011-02-16 14:41:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2560查看 5回答
剪力墻柱是不是定義暗柱?
剪力墻柱是不是定義暗柱?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋里是按暗柱定義,在圖形里不定義,都按墻計算。
2011-02-16 14:42:22
-
剪力墻柱是定義成暗柱
2011-02-16 14:42:43
-
剪力墻的墻柱如果和墻同寬定義成暗柱,否則定義為端柱。暗柱鋼筋的搭接錨固和墻一致,但是端柱的和框架柱一致。所以要分開對待。 導入圖形以后,因為暗柱的套墻的子目,所以暗柱一般不導(前提是有暗柱的地方一定畫了剪力墻),但是端柱套框架柱的子目所以要導過來。 剪力墻結構先做鋼筋后做圖形。
2011-02-16 15:55:01
-
端柱必須定義為端柱,若定義為暗柱,在導入圖形后,其會自動變為同墻寬
2011-02-16 16:55:04
-
看圖紙上名稱 剪力墻中 有暗柱 其實也有框架柱的 在地下室外墻中 有這樣的情形 圖紙上是暗柱就按暗柱繪制 是框架柱就按框架柱繪制!