水月 2011-01-27 11:03:06 | 山西省 其他專業 | 1023查看 3回答
支架計算表中單雙管怎么分
我下載了支架計算表,但是我們圖紙上采暖地下室供回水干管是共六根管在一起走的,一般是不是幾根管一起走,一個部位用一個支架就可以了,支架計算表上是不是一根管走時支架的重量,像我這種情況,是否需要用計算出的重量再乘以6,請高人指點。安裝上的支架計算是我最頭疼的了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納支架計算表只能作為一個參考,實際計算時圖紙注明有支架圖集型號就按圖集算。圖紙如沒有注明就按第一根平管距墻(柱)距離+第二+.........第六根+第六根管子外型鋼長度+立面固定型鋼+斜撐型鋼=每個支架長度×理論重量。 如有保溫層,支架就加長,管與管距離支架圖集說明有標注。支架數量計算時,應考慮管道拐彎、設備閥門鄰近。圖集上標注的支架與支架距離不一定實用。 嚴格講:≧DN32的管道安裝子目中已含管卡數量和金額,計算時應扣除。不過量小就不用管它。
2011-01-29 18:07:43
-
一個部位用一個支架就可以了,支架計算表上是一根管走時支架的重量,計算你說的六根管支架得算出托架的長度,再加上支腿的長度就行了
2011-01-27 11:18:33
-
支架重量表只能作為一個參考依據,實際計算時應該計算六根管道承重所需多大型號的型鋼,然后計算型鋼的長度,最終算出每個支架的具體重量。
2011-01-29 09:56:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看