Mibosh 2011-01-15 08:36:51 | 河北省 安裝算量GQI | 1754查看 5回答
GQI安裝算量的計算錯誤
在使用廣聯達安裝算量軟件時發現了一些軟件問題需要改進 如下圖是一跟電線導管配線WDZ-BYJ-2*2.5時 其計算結果是正確的 圖1: 管材屬性窗口 圖2: 測量工具的測量結果 圖3:分類查看工程量結果正確-----導管 圖4 5: 分類查看工程量結果正確-------導線 (計算路徑也正確) 圖6改變導線的屬性為WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5 注意了錯誤很大 圖7: 查看分類工程量 導管 正確 圖8: 查看分類工程量 導線 已經出錯了 圖9: 檢查線纜計算路徑 錯誤 圖7: 查看工程量 卻正確 總之;當導線規格型號中出現WDZ-BYJ-2*2.5+1*2.5格式是 只要是前面線的型號跟后面線的型號一樣例如:BV2*2.5+1*2.5 、 BV3*4+1*4時都會出錯 而如:BV3*4+1*2.5、BV3*6+2*2.5之類型的卻能夠正確計算 特此在這里給大家提個醒,同時希望廣聯達能夠早日改進,祝廣聯達越做越好 2011年1月14日
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達應該感謝你的真誠相助。把以上意見,在本網站【意見反饋】欄,提出來吧。或者在調研問卷時,提出來。
2011-01-15 09:03:29
-
問問廣聯達技術部的
2011-01-20 10:33:07
-
建議你和當地的廣聯達技術服務人員聯系,最好是將圖紙給他們讓他們驗證看看 石家莊 0311 85359977 87881219 13315993889
2011-01-15 09:29:32
-
那應該是把BV-2.5的線按照單根計算了
2011-01-17 14:18:47
-
建議你和當地的廣聯達技術服務人員聯系,最好是將圖紙給他們讓他們驗證看看
2011-01-17 22:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看