001 2011-01-04 10:39:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 2回答
鋼筋算量2009
請問在2009鋼筋算量中,我有這樣一操作經歷:一道砼墻和L型暗柱,在畫墻時,與墻平行的L型暗柱一邊滿畫與畫到軸線,鋼筋量是相同的,可是與墻垂直的L型暗柱的一邊,畫與不畫,結果就是鋼筋量0(無)與有的區別,請問L型暗柱與墻垂直的這邊,要不要畫上墻呢? 請教湯專家:前面有人解答過,說是為了導入土建主體算量,就要把與墻垂直的L型暗柱的一邊畫上墻,要是單為了算鋼筋,畫與不畫是一樣,可是我的操作結果畫與不畫鋼筋量就是不一樣,您可試試看,我認為他們的解答缺乏依據。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該先繪制墻,墻的長度按軸線繪制,再布置暗柱,計算才正確。
2011-01-04 10:41:34
-
我測試了一下,對于L型的與剪力墻垂直的短肢畫與不畫對鋼筋計算都沒有影響的,畫了計算結果也是沒有工程量的,但對剪力墻是否畫到暗柱邊有影響的,主要是水平鋼筋的計算長度不一樣的,你可以按照我測試的圖元位置 自己在試試看,以便加深理解2009鋼筋的繪圖方法
2011-01-04 11:27:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看