燈具的連管不能選擇橋起點
在廠房工程中 燈具都是從一個橋架分出很多個回路,回到每層的配電箱來控制開關,現在識別了橋架與導管,但只有與橋加連在一起的那根豎管才可以選擇起點,而其他的水平管都不能選擇起點,請問要如何操作才可以把與燈具相連的導管與選擇起點到配電箱??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只有與橋加連在一起的那根豎管才可以選擇起點,其余的不用選擇起點,其余的和你選擇起點的那根豎管相連
2011-01-03 18:25:11
-
立管選擇了起點,線纜就會從末端算到配電箱起點。你匯總計算后在設置起點的下拉鍵里有查看線纜計算路徑,選擇立管,線纜的路徑就會變成綠色。這段就是線纜的路徑。這時你就可以查看是否計算正確了。
2011-01-07 13:38:25