李增軍 2010-12-31 21:04:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2709查看 4回答
基礎梁箍筋怎么設置成4*6形式的?
基礎梁箍筋怎么設置成4*6形式的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所謂柱的4*6肢箍筋或梁的6肢箍筋,在計算鋼筋時實際上都是把它們分成真正意義上的箍筋(呈環形封閉的鋼筋)與拉筋來計算的。這一點可以在匯總后查看“編輯鋼筋”來得到證實。鋼筋計算規則也是如此規定的。 知道原理后,對梁的所謂4*6肢箍(正確的文字說明應該是4肢箍與4根側面縱筋的拉筋),在施工時實際上是這樣布置的:一根箍筋、2根垂直拉筋與4根水平拉筋。 那么在梁屬性中如何輸入就很明了了:4肢“箍筋”與4根“拉筋”。 比如: KL1 500*500 A8@100/200(4) 4B25;4B20 G8B16
2010-12-31 21:37:27
-
梁是沒有4*6中的“6”吧,它應該是側面鋼筋的拉筋,這個“6”是不用輸入的,只要是輸入了6總共8條側面鋼筋信息,那么軟件即可識別有4排的拉筋。
2010-12-31 21:14:41
-
基礎梁箍筋只能是四或六肢箍 想要做4*6就要問結構設計師,只有它才有解釋權!
2010-12-31 21:16:18
-
那只有柱才能設置成這種形式,梁是沒有這種形式的。
2010-12-31 21:55:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看