- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
三人行 2014-11-01 14:31:14 | 廣東省 云翻樣 | 1445查看 5回答
梁原位標注問題:
問1:下圖中的KL6(2)梁的中間支座的下端的原位標注信息該如何理解?C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)。問2:在鋼筋軟件中哪個地方定義這部分鋼筋呢?問3:這兩條鋼筋信息可不可理解為是這個支座兩邊的加密區箍筋和抗扭筋呢?問4:其實抗扭筋在此處再標注是不是多余的,集中標注中不是有同樣的信息嗎?問5:它的這種標注方法在平法圖集中有說明嗎?感謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看您截圖:KL6梁跨其支座左右端部+中間剪力墻(三個支座)。中間支座兩邊C8-100? 2支箍抗扭鋼筋N4c10;建議您先設置輔助支座(中間剪力墻兩邊的與之垂直的梁處)。這樣梁變成3跨,‘原位標注’下方表格相對跨(中間)側面輸入N4c10箍筋修改為C8-200 (2),然后刪除中間支座恢復剪力墻支座。‘原位標注’下方表格相對位置輸入圖示信息。麻煩點
2014-11-03 09:17:03
-
看圖,箍筋有變需要在原位標注中對應位置上改好,側面鋼筋與集中標注鋼筋相同不用動
2014-11-03 09:50:58
-
2014-11-04 18:30:46
-
1:下圖中的KL6(2)梁的中間支座的下端的原位標注信息是此段梁的C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)。
2:在鋼筋軟件中原位標注表格(此段梁)地方輸入這部分鋼筋。
3:這兩條鋼筋信息此段梁的C8@100(2)(箍筋)、N4C10(抗扭筋)不是這個支座兩邊的加密區箍筋和抗扭筋。
4:其實抗扭筋在此處再標注是多余了。
5:它的這種標注方法在平法圖集中有說明。
2014-11-03 07:33:20
-
在集中標注處定義
2014-11-03 08:08:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看