东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 關于基礎承臺梁的問題?

    基礎梁的上部與下部鋼筋進入承臺之后應該算錨固圖紙上表明的是42*D,但軟件的匯總結果是按KL計算的,為什么?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 您好,你的梁根據我的經驗從結構角度出發應該不屬于基礎梁,應該屬于承臺拉梁,因此,你用KL話是對的,你要設置成42D也可以,你在計算設置,節點設置,框架梁,基礎連梁端節點,選第三個節點圖就可以設置了。我現在把圖片發給你,你試下就明白了。

    承臺梁

    2010-12-31 15:19:40 

  • 你可以在計算設置里設置一下,符合圖紙要求。

    2010-12-31 10:52:57 

  • 如果你的基礎梁名稱是“JCL”的,軟件就會按基礎梁算錨固,不然按框架算。

    2010-12-31 10:55:58 

  • 如果你是按梁【非基礎梁】畫的,把【類別】改為【基礎連梁】來調整計算一下看能不能達到你想要的結果。

    2010-12-31 13:33:36 

其他類似問題 查看更多