凌波微步 2010-12-28 15:17:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8424查看 5回答
內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交
內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。可是廣聯達計算的時候將柱子與梁的交接處扣除了。 柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的臉柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行可是廣聯達計算的時候將柱子與梁的交接處扣除了。。問題補充:定額規定:柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。可是廣聯達將柱子與梁的交接處的柱子扣除了一個梁的截面積。主梁與次梁相交的時候將主梁的抹灰扣除了一個梁的截面積。 定額規定:內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。可是廣聯達計算的時候將柱子與梁的交接處扣除了一個梁的截面積。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題不明確吧!
2010-12-28 15:21:49
-
你查看你的工程量表達式選擇的是什么。
2010-12-28 16:06:03
-
您好,您的問題我這邊核實了,是我們這邊設置弄錯了,您可以先自己調整下 已經和產品說過該問題。下次版本會注意調整過來。
2010-12-30 13:52:33
-
您好,您的問題我這邊核實了,是我們這邊設置弄錯了,您可以先自己調整下 已經和產品說過該問題。下次版本會注意調整過來。
2010-12-30 14:29:29
-
這個問題確實存在,可以手動修改設置:
1、獨立柱抹灰與梁的扣減,規則選項設置為無影響;
2、附墻柱抹灰與梁的扣減:還沒找到哪里可以修改。
2023-03-21 11:38:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看