云淡風輕 2010-12-28 12:15:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1280查看 4回答
暗柱與框架柱
如果剪力墻中將框架柱代替暗柱 那么對計算結果會有什么影響呢?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.頂層的錨固方式不一樣; 2.搭接的方式不一樣;所以對計算結果有一定的影響。 搭接不一樣??? 可是我都是直螺紋連接 或者電渣壓力焊啊 為什么不一樣?-----------按平法圖集,框架柱是按搭接百分率來計算搭接長度的,而暗柱是1.2LaE,所以用搭接時是有一定的影響的,當然采用其它的連接方式是沒有什么太大的影響。
2010-12-28 12:18:46
-
如果剪力墻中將框架柱代替暗柱 那么對計算結果會有什么影響呢?謝謝 我覺得你這樣在輸入的時候就是重復輸入構建,應該要把暗柱刪除,再繪制框架柱才行的
2010-12-28 12:21:21
-
暗柱是剪力墻的加強部分,它不是獨立存在的構件,必須依附與剪力墻才能存在,并且完全處于剪力墻內部, 框架柱是獨立存在的構件,一般都處于梁的下面,作為梁的支撐點,是梁的受力支座,暗柱和框架柱一般截面不同,配筋有區別
2010-12-28 12:18:22
-
個人覺得理論來說框架柱是不會和剪力墻連一起的。如果你這樣代替,貌似軟件中墻的水平鋼筋在柱子中還是按暗柱的方式來算的。但是柱子的鋼筋會不一樣。
2010-12-28 13:54:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看