-
新手村在哪? 2010-12-25 12:04:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1106查看 6回答
為什么同一條梁合并提示失敗?圖
用CAD導圖提取梁后,同一條梁被分成兩條甚至三條,想合并成一條卻提示失敗?問題補充:怎么上圖的啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你選中一根梁后,梁的端頭會出現2個叉叉。兩根梁在相交點那里,各自的叉叉在同一位置才能合并。 把更多信息點開,然后可以添加圖片上傳。
2010-12-25 12:06:50
-
可以刪除,重新畫這個梁。
2010-12-25 12:15:12
-
CAD的梁線是從在柱子的外邊線開始畫的,由于中間的柱子吧梁分成了若干個,因此現將分拆的梁全部延伸到柱子的中心,這樣就可以合并了。
2010-12-25 12:17:02
-
如果梁的截面是相同的,可以刪掉兩根梁以后,利用延伸的方法把梁延伸到需要的位置比較快捷;如果是不相同截面的梁,是不能合并的,只能是自行繪制后修改;
2010-12-25 12:15:29
-
用CAD導圖提取梁后,同一條梁被分成兩條甚至三條,想合并成一條卻提示失敗?----------1.名稱不同;【調整名稱后合并】 -------2.梁中心線【或距左邊線距離】不在一條線上。【調整左邊線距離后合并】
2010-12-25 12:15:40
-
你好,有時候自己識別不是很準確,建議手動加自己識別,自動識別不好的,我們可以手動繪制,將那條梁刪除,重新繪制吧 上傳截圖可以參考下圖:
2010-12-25 13:33:10
-
豎向梁需要合并但是合并失敗有這樣的提示 可是是在一個平面,我一條梁都畫到另一條梁里面去了肯定相接, 怎么回事呢? 幾條需要合并的梁都是這樣,是不是還要在哪里設置下呀/? 謝謝
-
請問專家,為什么二條圓形梁在合并的時候,問題顯示合并失敗,相接且在同一平面中的圖元可以合并。。。
-
梁號出現張冠李帶現像.為什么一條只有四條角筋和箍筋的柱會抽出插筋?
為什梁號出現張冠李帶現像?如圖。。為什么一條只有四條角筋和箍筋的柱會抽出插筋? 如一條柱是是頂層4C20柱,不用再伸出樓面52D。在那里修改呢?
-
自動識別梁后,為什么所有梁的原位標注都沒有識別,要點選識別梁位標注一條條梁來操作,很麻煩,有何解決辦
自動識別梁后,為什么所有梁的原位標注都沒有識別,要點選識別梁位標注一條條梁來操作,很麻煩,有何解決辦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看