-
kellyelva 2010-12-21 21:24:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 5回答
連梁側面鋼筋根數
連梁側面鋼筋根數 連梁高度400的,在其他屬性側面鋼筋輸入4c12還是2c12? 誰幫我說下 連梁高度為400 500 600 700時 分別輸入幾根側面鋼筋啊 謝謝了問題補充:剪力墻水平筋間距200
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納哥們不要生氣, 連梁側面鋼筋根數 連梁高度400的,在其他屬性側面鋼筋輸入2c12的。連梁高度500的才輸入4c12
2010-12-22 07:19:24
-
連梁側面鋼筋根數 連梁高度400的,在其他屬性側面鋼筋輸入 2c12即可; 連梁高度為400 500 600 700時 分別輸入幾根側面鋼筋還要根據設計圖確定的,不知道你的設計圖是怎么設計的,包括剪力墻的水平筋間距是多少啊;
2010-12-21 21:26:13
-
連梁側面鋼筋根數 連梁高度400的,在其他屬性側面鋼筋輸入4c12還是2c12? 誰幫我說下 連梁高度為400 500 600 700時 分別輸入幾根側面鋼筋啊 謝謝了 還是剛才那個問題,2根 其余的高度最好還是按設計圖紙來輸入,按圖施工不會錯的
2010-12-21 21:27:15
-
圖紙標注與軟件的輸入,它是按兩側的總量輸入。是否需要多少根側面鋼筋,首先要按圖紙要求計算,這種梁高一般來講有一排兩根鋼筋是可以的了,況且圖集要求腹高大于450時,才需要設置側面鋼筋。 側面鋼筋一般按間距200分布。
2010-12-21 21:33:25
-
若圖紙無特別說明,剪力墻上LL不需要輸入側面鋼筋, 剪力墻水平筋在連梁范圍正常布置就可以了。 不知能不能幫到你。
2010-12-22 10:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看