-
藍海之美 2010-12-20 18:50:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3214查看 6回答
次梁加筋的間距應該怎么設置
CAD圖里的這么一條說明如下面的截圖,這間距50應該怎么設置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在工程設置---計算設置---框架梁---在那個梁側箍筋增加數量那里,把0改為6就可以的 不用設置間距的,軟件是按規范來的,放心吧
2010-12-20 18:53:15
-
不用設置間距,因為已經確定了加筋個數為6個了。 用自動布置吊筋功能即可完成次梁加筋和吊筋2個數據的輸入。
2010-12-20 19:18:43
-
次梁加筋在原位標注中直接添加總的加筋數量即可,見下圖
2010-12-20 18:53:42
-
可以用智能布置完成,可以一層布置,也可以整樓生成,這個功能很方便的,間距是不用輸入的,因為這個影響你的量,你輸幾個他就算幾個, 如下圖
2010-12-20 18:59:13
-
只要根據圖紙輸入總根數就可以了其他的交給軟件
2010-12-20 19:27:46
-
你點該主梁原位標注,在界面下方最右邊有個次梁寬度、次梁加筋,在次梁寬度里輸入與該主梁相交次梁寬度,次梁加筋里輸入箍筋個數,比如附加五道,就是10 如果該主梁跨有多個次梁就是200/300/500, 10/10/10 圖紙說明的次梁附加箍筋間距是讓施工時按照50、50、50間距在主梁上次梁兩側位置放置箍筋,原主梁箍筋間距照常設置。你按照我說的方法設置,計算結果是正確的。現場會出現原主梁箍筋和次梁附加箍筋較密集擺放在一起的情況,這是正常的。 見附圖 在梁界面的工具欄里,有時被隱藏了,要點下拉菜單。見附圖 你點到梁界面,最右邊有個“>>”的按鈕,點了就出現,你認真看我發的截圖,拉到右邊看下就知道了。 自動生成吊筋功能是在版本:11.1.3.532 增加的,現在最新版本是11.2.0.718,請查看你的軟件版本,升級到最新版本,軟件包在新干線升級下載里邊。
2010-12-20 19:41:26
-
次梁加筋是指次梁與主梁相交, 兩邊加6箍筋吧 ? 那么應該是整數3/3 才對 , 怎么會多出一個3 ?
-
同一層中主與次梁之間相交時有主梁加筋,也有次梁加筋的,還有在主梁上有吊筋的,如何設置整個這一層的所有主次梁加筋與吊筋
-
次梁兩側加6個箍筋請問是否另加吊筋
次梁兩側加6個箍筋請問是否另加吊筋問題補充:次梁兩側加6個箍筋請問是否另加吊筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看