晨陽 2010-12-17 15:49:29 | 遼寧省 其他專業 | 862查看 4回答
拉筋設計規范
1.柱子中的拉筋如果圖紙沒有注明,是按箍筋間距的2倍計算,還是按照和箍筋間距一樣計算 2.剪力墻中的暗柱和端柱的拉筋間距呢 現在很多圖紙都沒有注明拉筋的信息,領我這個初學者很是困惑,希望大家多多指教,不要說上圖紙上找了````圖紙上沒有的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、【單肢箍】和【拉筋】的其中一個區分條件即是:【單肢箍】屬于箍筋,其是要參與箍筋計算的;而【拉筋】是構造配筋,不參與結構計算。 2、柱與墻柱的“拉筋”都是參與結構計算的,因此其實質是【單肢箍】,間距與箍筋是一樣的。一般在梁和剪力墻中的“拉筋”才是真正的【拉筋】。
2010-12-18 09:09:37
-
1、是按箍筋間距的2倍計算 你可以參考03G101-1,在那里有說明
2010-12-17 16:05:18
-
圖紙上一般都寫得有的,如果沒有寫就按箍筋間距.03G101-1第18頁中有點關于約束邊緣構件的說明"約束邊緣構件的箍筋或拉筋豎向的間距,對一級抗震等級不宜大于100MM,對二級抗震等級不宜大于150MM." "1419485
2010-12-17 16:43:33
-
en en en
2010-12-17 16:52:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看