你好,我想請教一下關于墻體鋼筋的問題
您好,陳工! 一、結構說明中說框架柱填充墻的墻體拉筋要(一、二級抗震時才要拉通長,我這個小項目是三級抗震的,是不是就不用通長布置了) 二、另外我想請教一下,墻體遇框架柱與構造柱時拉筋有什么區別嗎? 三、結構說明中“當外墻轉角、內外墻交接處以及樓梯間墻轉角、丁字交叉處無柱時,沿墻高每500設置2?6墻體拉筋,每邊入墻長度700(一級、二級抗震等級時,墻體拉筋沿墻體通長設置)做法參見圖七?!笨墒菫槭裁磮D中那個入墻長度怎么是300?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、你這三級抗震設計沒有要求,就不是按通長拉筋設置了。
2、框架柱的構造柱的拉筋是沒有區別的。
3、這設計標注的300,是與另外方向的彎折錨固。
2014-11-13 11:32:24