winsondch 2010-12-15 17:30:10 | 廣東省 其他專業 | 2216查看 3回答
框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,還要套“樁承臺接地線安裝”子目嗎
請問框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,還要套“樁承臺接地線安裝”子目嗎? 還是套“接地極(板)制作、安裝 鋼管接地極”就可以了不用套““樁承臺接地線安裝”子目? 在現場施工中擴大腳基礎底筋其實都有焊接的,不套樁承臺接地線安裝”子目好象小了,但套了又好象沒有樁鋼筋部分。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,不需要套“樁承臺接地線安裝”子目,套接地需要根據設計接地做法來套用,接地極(板)制作、安裝主要看設計做法是否采取,采取的是角鋼或鋼管,而不是隨便的套。一般是在基礎接地和接地極布置平面圖來反映。
2010-12-15 18:24:50
-
接地母線安裝和接地極安裝
2010-12-15 17:44:39
-
首先要看設計要求。 如果圖紙允許利用基礎鋼筋做接地極,就不用做接地極子目了,只需要將接地引下線與基礎鋼筋焊接,(接地跨接線子目)就可以了。
2010-12-15 18:54:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看