zhangzaiying111 2010-12-14 15:31:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1852查看 2回答
預制過梁、現澆過梁的理解
圖紙中標明凡在各層結構平面圖中內墻門窗位置處未注明過梁時,均采用現澆砼過梁,過梁截面配筋參照《鋼筋混凝土過梁》(L03G303)荷載二級,C25混凝土,過梁與柱距離小于120MM適應現澆,如何理解
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納過梁與柱距離小于120MM適應現澆---因為柱子如果提前已經澆注好了,預制過梁,在柱子那一端無法放上去,所以,此處過梁必須改為現澆,與柱一起現澆。。
2010-12-14 15:38:15
-
就是在墻砌到一定高,安裝過梁模板并澆筑,這就是現澆砼過梁。 對“過梁與柱距離小于120MM”,實際上也就是墻洞邊距離柱邊小于120mm時,時要求現澆筑。
2010-12-14 15:37:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看