陳鋒 2010-12-10 16:10:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2401查看 2回答
箍筋和拉筋彎鉤平直段?
箍筋和拉筋彎鉤平直段規范為MAX(10D,75MM),請問具體的設置在軟件什么地方問題補充:付個圖謝謝。謝謝你們的回答,感覺不是很對 呵呵
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置里進行設置。 當圖紙設計整個工程抗震等級為“抗震”時,其中非抗震構件如非框架梁等的箍筋和拉筋的彎鉤端頭平直段長度計算存在爭議,一種理解是參照06G101-6 規定:箍筋和拉筋彎鉤端頭平直段長度la:當構件抗震或受扭時,不應小于10d和75mm中的較大值,當構件非抗震時,不應小于5d。還有一種理解就是按照工程的抗震等級來計算,不具體區分構件抗震還是非抗震,統一按抗震計算。 針對上述情況,軟件也在彎鉤設置中提供了相應的選項,如下圖所示: 1、勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”,表示箍筋和拉筋的計算按照構件圖元自身的抗震等級考慮,來源為:06G101-6第42頁; 2、不勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”,表示箍筋和拉筋的計算按照工程的抗震等級考慮,來源為:混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2002的5.3.2第3條;
2010-12-10 16:12:39
-
工程設置下的彎鉤設置里設置.
2010-12-10 16:11:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看