乙爾古拜 2010-12-10 15:19:38 | 陜西省 其他專業 | 2080查看 2回答
關于等電位聯接安裝的問題?
等電位聯接端子箱 和 等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接 這兩個定額子目之間有什么聯系? 是不是套了等電位聯接端子箱后還必須要等電位末端金屬與絕緣導線直接聯接? 還是本來就是2種安裝方式? 現在施工單位對衛生間的端子箱安裝分別套用了這兩個定額子目,是否正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納等電位聯接端子箱 和 等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接 這兩個定額子目是兩種安裝方式: 等電位連接端子箱是指等電位箱體的安裝及箱內扁鋼和銅板的連接等工作內容 等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接一般是指衛生間局部等電位和插座之間的導線連接 現在施工單位對衛生間的端子箱安裝分別套用了這兩個定額子目,是正確的
2010-12-10 22:37:54
-
等電位聯接端子箱 和 等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接 這兩個定額子目之間有什么聯系?等電位聯接端子箱 是做到 等電位末端金屬體位置, 電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接就是設備與等電位聯接端子箱的接線 是不是套了等電位聯接端子箱后還必須要等電位末端金屬與絕緣導線直接聯接? 還是本來就是2種安裝方式?如果設備沒有接線就不算 等電位末端金屬體與絕緣導線直接聯接
2010-12-10 16:05:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看