zhanghuiqing1983 2010-12-06 16:11:38 | 河北省 其他專業 | 2561查看 4回答
電纜的預留長度
電纜進配電箱預留長度是多少啊? 電纜橋架支架重量一般怎么估計? 電纜計算完成后還要乘以1.025的馳度嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納進出配電箱是按配電箱的半周長預留長度的。 橋支架重量一般按標準圖根據GB50303-2002規范之規定電纜線槽當設計無要求時支架間距水平為1.5-3米,垂直為不大于2米。支吊架所采用的型鋼及吊桿見國標電氣安裝圖集,一般支架間距按2米計算,橋架截面積半周長600以下采用直徑12的吊桿加4#角鋼,半周長1000以下按5#角鋼,半周長1000以上采用8#槽鋼,橫擔長度按(橋架寬+150mm) 套用鐵構件制作安裝定額,主材費用另計!。 松馳長度是架空電纜才有的吧。
2010-12-06 16:21:43
-
電纜進配電箱預留長度是配電箱的半周長,電纜橋架支架重量一般是按三米一個計算,不是估計的,電纜計算完成后還要乘以1.025的馳度,如果走線槽和橋架要算馳度
2010-12-06 16:19:56
-
電纜進配電箱預留長度是2米。 電纜橋架支架按設計實際重量計算。 電纜在設計圖示長度的基礎上要乘以1.025的馳度系數。
2010-12-06 16:28:53
-
電纜進箱一般預留2米,或者箱子尺寸半周長,電纜橋架支架參考圖集先計算出每個長度,數出個數,一般考慮2-4米一個,最后查五金手冊計算出重量即可,電纜計算完后是要乘以馳度的。希望可以幫到你~~~
2010-12-06 16:18:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看