AACC 2010-12-06 09:32:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2321查看 4回答
預留上層柱墻鋼筋問題
一個項目分為兩個標段,二層地下室是我們施工,上面的主樓二十七層是其他的施工單位施工,地上第一層的樓層高是7.8M,請問如何才能準確的算出給上層預留的柱及暗柱和剪力墻的鋼筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于需要計算預留鋼筋,在上層也同樣是布置,也可以通過復制到上一層,然后把內原來的鋼筋信息,逐一刪除,這樣計算的鋼筋就是按圖集要求的錨固長度。
2010-12-09 08:41:51
-
按照您的情況,可以建議您在首層還是繪制柱子和剪力墻,但是不給配筋,這樣,地下室的柱子或剪力墻才會計算上一層的預留上度。
2010-12-09 13:50:04
-
根據鋼筋接頭形式按規范要求搭接長度計算鋼筋預留長度,此部分鋼筋量應計算到你們施工的鋼筋總量中。 你需要把首層墻柱構件也在首層輸入進去,軟件就會正常計算首層的預留鋼筋了。
2010-12-06 09:47:10
-
直接在單構件中輸入首層層高凈高的1/3為柱鋼筋的預留長度
2010-12-09 08:46:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看