-
WA****@126.COM 2010-12-03 00:44:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6785查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋隔一布一如何設置? 緊急求助!
1、 剪力墻外側是豎向鋼筋為三級14@200,并且是隔一布一,內側是三級鋼12@200,這種情況如何設置? 我是如下設置的不知對不對: (1)C14@200/(1)C14@300+(1)C12@200 2、如果隔一布一的鋼筋只要求高度為1500范圍內,1500以上部分配筋仍按三級14@200布置,,又改如何設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
、如果隔一布一的鋼筋只要求高度為1500范圍內,1500以上部分配筋仍按三級14@200布置,,又改如何設置? 給你傳張圖片 1、 剪力墻外側是豎向鋼筋為三級14@200, 直接輸(1)C14@200/(1)C12@200
2010-12-03 01:59:36
-
1、 剪力墻外側是豎向鋼筋為三級14@200,并且是隔一布一,內側是三級鋼12@200,這種情況如何設置? 2、如果隔一布一的鋼筋只要求高度為1500范圍內,1500以上部分配筋仍按三級14@200布置,,又改如何設置? 你好,隔一布一有兩種情況,一是墻外側的配筋直徑不同,如(1)C16@200/(1)C20@200+(1)C12@200,二是直徑相同長度不同,高度為一定長度用其它鋼筋欄來處理,圖號一般用18號,
2010-12-03 07:55:23
-
外排鋼筋直徑、級別都是一樣的,僅是間距不同,為什么要隔一布一呢?兩根相鄰間距200,中間加一根間距300,在間距200的第二根鋼筋外是間距300的第二根鋼筋,由于鋼筋級別、直徑都一樣,實際上是按C14@100來布置的吧? 第二個問題,高度1500以上按C14@200來布,前面又說這些是豎向鋼筋(垂直鋼筋),難道是剪力墻在一個樓層內被分成上、下兩段?一根垂直鋼筋在一堵墻內,總不能布成墻上部一種間距,墻下部又是另一種間距吧。 如果您說的是剪力墻的水平筋,假設這墻是5米高,那么水平筋的布置應該是: (1)C14@100[1500]/(1)C14@200[3500]+(1)C12@200,即外排水平筋1500高內按100間距布置,1500高以外,5米高的墻還剩3500,則按200的間距布置。 另外,按這種方式(1)C14@200/(1)C14@300+(1)C12@200布置出來的絕對不會是隔一布一。 隔一布一,只有間距相同,直徑或級別不同時才行。如:(1)C12/(1)A12@200+(1)C8@200
2010-12-03 03:05:15
-
支持一樓的做法,不過其他鋼筋里鋼筋信息應是c14@300
2010-12-03 08:12:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看