葉子 2010-12-02 10:05:08 | 陜西省 其他專業 | 998查看 2回答
剪力墻結構里,梁的支座為各種構件時,梁的類別如何選擇?
1:請問,我現在做的一份圖紙里面,梁配筋圖所有的梁名稱都是LL,即連梁,而實際情況是我認為這些梁都不是連梁,因為連梁已經在剪力墻圖里表示了,這些梁是單獨繪制在梁配筋圖里的。那我在繪圖的時候,梁配筋圖里的這些LL類別應該是什么,是框架梁還是非框架梁?(端支座都是暗柱) 2:端支座為剪力墻和暗柱時,梁的類別選擇什么? 3:端支座同為剪力墻時呢? 4:端支座為暗柱和框架柱呢? 5:端支座為梁和剪力墻呢? 6:端支座為梁和暗柱呢? 我試過,選擇框架梁和非框架梁匯總結果是不一樣的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:請問,我現在做的一份圖紙里面,梁配筋圖所有的梁名稱都是LL,即連梁,而實際情況是我認為這些梁都不是連梁,因為連梁已經在剪力墻圖里表示了,這些梁是單獨繪制在梁配筋圖里的。那我在繪圖的時候,梁配筋圖里的這些LL類別應該是什么,是框架梁還是非框架梁?(端支座都是暗柱) 若它的截面尺寸很大,或者高度很高的情況下為連梁 2:端支座為剪力墻和暗柱時,梁的類別選擇什么? 若它的截面尺寸很大,或者高度很高的情況下為連梁,否則為框架梁 3:端支座同為剪力墻時呢? 暗柱不是柱他是剪力墻的一部分,所以,答案同上。 4:端支座為暗柱和框架柱呢? 此時為框架梁 5:端支座為梁和剪力墻呢? 為非框架梁 6:端支座為梁和暗柱呢? 答案同上(暗柱不是柱是剪力墻的一部分) 我試過,選擇框架梁和非框架梁匯總結果是不一樣的 框架梁和非框架梁鋼筋算量不同,圖形算量也不同
2010-12-02 10:14:16
-
一個就是 梁的支座為抗震結構就是單連梁了 以框架梁為支座的為連梁就是單梁
2010-12-02 10:10:17
-
鋼筋算量,剪力墻結構,畫連梁構件,是從支座上畫,還是只畫洞口部分
鋼筋算量,剪力墻結構,畫連梁構件,是從支座上畫,還是只畫洞口部分
-
剪力墻結構中的梁和板(包括框架梁。一般梁和連梁)是否都應該歸入有梁板中還是另有規定,向高手請教!謝謝
-
剪力墻結構,窗戶上面是磚砌體和過梁。過梁上面是連梁,在GGJ10.0里怎么繪制剪力墻和窗及連梁,導入GCL2008里如何操作?
-
請問剪力墻結構的高層為一級抗震結構,其中板、次梁、樓梯、獨基、條基是否應抗震?
請問剪力墻結構的高層為一級抗震結構,其中板、次梁、樓梯、獨基、條基是否應抗震?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看