剪力墻暗柱箍筋加密范圍
在剪力墻的暗柱中箍筋在縱筋搭接范圍內加密,那在縱筋露出樓面的范圍內用不用加密呢??露出樓面的長度一般是多少??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用加密,露出的長度一般 根據砼的標號及鋼筋直徑來確定 在03G101-1里有好像是34頁吧
2010-12-01 10:08:27
-
在縱筋露出樓面的范圍內用加密。露出樓面的長度一般是500或1/6凈高。
2010-12-01 10:14:35
-
你好,剪力墻的暗柱中箍筋在縱筋搭接范圍內加密,如圖(平法答疑) 縱筋露出樓面的范圍內用不用加密呢?? 縱筋露出樓面在層凈高1/6范圍內屬于規范的加密范圍,這個范圍內需要加密,按正常加密,就不能用搭接范圍內的加密了! 露出樓面的長度一般是多少?? 你好,露出樓面的長度,一般取500 見03G101-1 P36,如圖
2010-12-01 10:15:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看