- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
liuyongsha 2009-07-23 10:15:50 | 河北省 其他專業 | 2124查看 3回答
剪力墻上柱箍筋如何加密
剪力墻上柱加密區是在柱的其它屬性里設置嗎?如果圖紙上柱的箍筋是C8@200,那我的加密間距該設嗎,怎么在哪設? 謝啦!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在軟件中柱箍筋只要按照圖紙上柱的箍筋C8@200輸入即可,軟件會根據03G101規定計算(圖一),要查看箍筋根數的計算式,可以在柱編輯鋼筋下點擊箍筋根數處可以顯示出箍筋的根數計算式(如圖二),當主筋是綁扎搭接的按圖集規定綁扎搭接區的箍筋根數計算為:2.3*搭接長度*鋼筋直徑/(5d,及≤100取小值),而柱的搭接長度=1.4倍的錨固值,假設抗震等級為三級,砼強度為C25,柱角筋為C12,則綁扎搭接區的箍筋根數=2.3*1.4*42*12/(5*12)=27根,層高2900柱箍筋為C8@200 ,正常箍筋根數=2.9/0.2+1=16,箍筋合計=27+16=43根 不會重疊,綁扎搭接區的加密箍筋是布置在正常箍筋中間的,也就是說在綁扎搭接區內箍筋的間距變?0了(柱主筋為C12時),這不是浪費而是根據柱的受力情況和結構安全考慮,必須布置的
2009-07-23 13:45:29
-
如果圖紙上沒要求就不用設,若有要求應該在Hn/6處設
2009-07-23 10:25:03
-
柱加密根據圖紙要求設置,沒注明加密長度軟件會自動計算的,如果縱筋采用搭接,軟件會自動計算搭接區的加密箍筋. 柱搭接是按min(5d,100)中的最小值來計算箍筋的加密間距的,主筋為12,那搭接區的箍筋間距為5*12為60mm,所以箍筋量多了,縱筋按4C12+2C10是沒什么問題的,你可以在編輯鋼筋中在箍筋欄箍筋數量處查看計算方式. 這得看你的搭接長度是多長了,
2009-07-23 10:41:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看