Shay 2010-11-29 14:52:07 | 廣東省 其他專業 | 7806查看 2回答
關于基礎梁鋼筋錨固的問題
基礎梁與樁承臺相連接時,請問基礎梁鋼筋的錨固是怎樣錨固的?如果是中間承臺是直接拉通嗎?如果是角柱承臺是從承臺邊計錨固還是從柱邊計錨固?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果圖紙沒有具體的設計說明: 1、基礎梁鋼筋直接伸入樁承臺(從樁承臺計)一個錨固長度即可。 2、如果是中間承臺:最好直接錨固,但如果承臺截面尺寸比較大,兩端梁的鋼筋伸入承臺的錨固長度之和仍然小于承臺寬度,也可以不用拉通,兩者都能合理的解釋。 3、從承臺邊計取錨固,要分清楚受力點,基礎梁與承臺是連接受力點,而柱子與承臺是連接受力點,所以梁鋼筋從成臺邊計取錨固。
2010-11-29 15:03:28
-
中間承臺是直接拉通或從中間柱邊錨固;角柱承臺從柱邊計錨固。
2010-11-29 15:06:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看