-
WCD61387969 2010-11-25 23:09:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 4回答
在基礎層中,連梁里面鋼筋在承臺中的錨固伸入到對邊怎么設置
1.與承臺連接的梁可以設置為框架梁嗎?2.在基礎層中,梁里面鋼筋在承臺中的錨固伸入到對邊怎么設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好:與承臺連接的梁一般是基礎連梁,你主要看梁的鋼筋配置,基礎梁的鋼筋布置和框架梁的鋼筋在結構上是不同的。基礎連梁是要定義成框架梁,再把 梁的類別修改為基礎連梁的。現在的最新版本,11.2.0.718版本的,即使把梁的類別新建錯了,還可以通過構建轉換功能修改過來的,相應的梁的鋼筋布置軟件也會自動識別。如有疑問,請撥打電話0755-83276109咨詢。
2010-12-13 17:25:38
-
1.與承臺連接的梁可以設置為框架梁嗎? 答:現在鋼筋的節點設置是放開的完全可以按照你的想法設置計算,另外梁類別里框架梁和基礎連梁也可以方便的自由切換。 2.在基礎層中,梁里面鋼筋在承臺中的錨固伸入到對邊怎么設置? 答:你可以在節點設置第15項選擇萬能節點4進行變通設置。
2010-11-26 09:06:13
-
1.與承臺連接的梁可以設置為框架梁嗎? 應該設置為基礎梁 2.在基礎層中,梁里面鋼筋在承臺中的錨固伸入到對邊怎么設置? 在構件設置中修改計算規則;
2010-11-25 23:15:04
-
1、梁類別是由設計者告知的,不是由預算員自己認為的,是否是框架梁要看設計的表達意圖; 2、梁是泛指,先確定梁類別在考慮該構件對應的節點。
2010-11-26 08:35:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看