電氣配線問題
大家看看這個 圖是不是設計錯了 我才學安裝 感覺3根線 不夠 哪里要4根線才能保證 后面的電氣 能正常使用 我的理解正確嗎? 不正確請指導 謝謝!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納先告訴你一個數線根數的原則:一、滿足控制原理 二、從控制點到開關有多少再加1 三、零線、地線一般通長 四、開關處為聯數加1 我個人認為這個圖紙有點問題:少了一根。在雙聯開關那里火線應該有三根,(因為支出陽臺那里有一個開關需要一根火線),而零線至始至終是拉的通長。所以出來依次是四根,三根,兩根。 你認為對,就采納哈,謝謝。 不對,我們再探討?/div>
2010-11-23 11:52:08
沒有錯啊,火線公用2010-11-21 18:50:26
這個 圖是設計錯了 3根線 是不夠的,哪里要4根線才能保證 后面的電氣 能正常使用 你的理解是正確的。因為陽臺燈需要電源線,二根日光燈開關控制線和地線就要四根了2010-11-22 11:50:27
沒有錯啊,火線公用2010-11-22 15:32:37
這個 圖是設計錯了 3根線 是不夠的,哪里要4根線才能保證 后面的電氣 能正常使用 你的理解是正確的。2010-11-21 07:12:34
電氣配線問題?你的理解是正確的2010-11-23 17:45:42
圖紙上的管畫少了,連接回路一般都是連接燈具與燈具之間,這個將開關與開關連接在一起,一般施工中很少這么干,應該考慮一下從雙管熒光燈到衛生間吸頂燈之間加一根管,敷設2根線,熒光燈到開關之間3跟線就夠了2010-11-23 23:59:54
同意滿天星說,可以確切的說是4跟。2010-11-23 12:45:55
陽臺燈單獨控制,熒光燈的雙聯開關處就應是3根線么。為什么說是4根線?2010-11-24 10:43:50
不好意思,錯了,應是4-3-2-22010-11-24 11:44:05