13****@qq.com 2010-11-19 18:12:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 4回答
暗梁與框架梁的問題
結構圖紙說明中與框架梁重合的剪力墻,剪力墻內設置暗梁 那么在剪力墻處又有框架梁通過 鋼筋如何計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁,如果上部鋼筋能拉通墻,就可以代替暗梁上部鋼筋 此時,在墻內,要設置與暗梁相同的箍筋。而且在墻內的下部鋼筋,按暗梁配置 這樣處理,是相對合理。 還有,如果暗梁主筋,比框架梁要大,那就要分開分別繪制,暗梁與框梁加搭接
2010-11-20 07:07:11
-
框架梁優先,有框架梁后就沒有必要有暗梁了
2010-11-20 06:46:09
-
設置不同的標高,分別畫上。你要看準了,一般地,有了框架梁,不會有暗梁了。
2010-11-19 18:14:48
-
一般不會重復布置
2010-11-19 19:13:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看