-
leikaihua2006 2010-11-17 20:39:35 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2945查看 5回答
模板支撐超高項目
云南定額: 1.現澆鋼筋混凝土柱、墻、梁、板的模板支撐高度是按3.60m以內編制的,當現澆鋼筋混凝土柱、墻、梁、板的模板支撐高度超過3.60m時,其超過部分的工程量另按模板支撐超高項目計算。 2.現澆柱、墻、梁、板的模板支撐超高高度: 底層以設計室外地坪(帶地下室者以地下室底板上表面為起點)至板或梁底,樓層以樓板上表面至上一層板或梁底。有梁板的模板支撐高度以板底為準,按梁板體積之和執行板支撐超高定額。 單梁、連續梁的模板支撐超高執行梁超高定額。 支撐超高高度大于等于0.5m,小于等于1m時,按一個增加層計算,支撐超高高度不足0.5m時舍去不計。 請問:對于斜板怎樣計?假如一層斜板底的頂標高為4.2m,底標高為3.6m,室外地坪為0,該如何計?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納假如一層斜板底的頂標高為4.2m,底標高為3.6m,室外地坪為0, 正好是符合模板支撐超高項目的要求,在計算一次模板超高的定額項啊;工程量按照符合的計算; 支撐超高高度大于等于0.5m,小于等于1m時,按一個增加層計算,支撐超高高度不足0.5m時舍去不計。 所以應該計算的是高度超過3.6+0.5=4.1m的那部分;
2010-11-17 20:43:09
-
斜面半 是不是算平均高度撒 學習,,
2010-11-17 20:41:04
-
請問:對于斜板怎樣計?假如一層斜板底的頂標高為4.2m,底標高為3.6m,室外地坪為0,該如何計? 對于斜板按照平均的標高計算。
2010-11-17 20:53:18
-
因為板都超過了3.6米 所以全計算超高 是的 因為都超過了3.6米 模板按接觸面積以平米算 找出3.6米分界線 超過部分算超高 不超過部分正常算
2010-11-17 21:16:56
-
你的意思應該是你的這個構建有部分是超出的 那么就是超出的部分才有的
2010-11-17 21:13:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看