  • 剪力墻底部加強區

    剪力墻抗震等級為三級,底部加強區為三層,墻體雙排鋼筋網之間采用拉結筋,拉結鋼筋采用梅花型布置,底部加強區為A6-400其他部位為6-600,請問底部加強區三層是不是指的是1-3層啊(共11層,地下室一層)是否包括地下室, 加強區1-3層采用A6-400
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好;加強區應該包括地下室。我剛才特議看了一下我們的圖紙要求。 肯定包括地下室,圖紙中有說明要求。

    2010-11-17 18:54:01 

  • 正確,底部加強區就是指1~3層,地下室不屬于底部加強區。依據:03G101-1第19~21頁。

    2010-11-17 18:19:01 

  • 這個應該由設計院決定。

    2010-11-17 19:45:38 