GGJ2009中兩框架梁在角柱處,是否要相互延伸,延伸到梁外邊,還是梁中?
如下圖(圖1、圖1.1是隱藏了KZ),兩框架梁在角柱處,畫的時候是按柱中點來畫的,但偏移到柱邊后,兩梁就不相交,是否要延伸兩梁(如圖二)。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,是的,最后是延伸兩條梁,使之交接,為什么呢? 原因:在鋼筋算量中,無論是在布置板鋼筋的時候(形成封閉區(qū)間),在還在計算梁鋼筋的時候(梁能正確的以柱為支座),都能使最后出來的鋼筋量更為準(zhǔn)確,記住,柱的偏移并不會帶動梁跟之移動。
2010-11-12 08:22:59
-
需要延伸梁使其相較
2010-11-12 08:24:29
-
建議延伸,這樣方便畫板,柱不參與封閉空間,只要還是以柱為支座,對梁鋼筋不影響
2010-11-12 08:00:52
-
GGJ2009中兩框架梁在角柱處,是否要相互延伸,延伸到梁外邊,還是梁中?如下圖(圖1、圖1.1是隱藏了KZ),兩框架梁在角柱處,畫的時候是按柱中點來畫的,但偏移到柱邊后,兩梁就不相交,是否要延伸兩梁(如圖二)。 我的回答:是要延伸兩梁的,不然在布置房間時就存在不封閉的問題。