ve****@sina.com 2010-11-10 12:32:51 | 湖北省 其他專業 | 3752查看 5回答
消防報警線路的計算
第一次接觸消防報警線路的圖紙,不知道怎么計算線路 我看了半天,只懂了一點,想請大家幫? 1 圖紙上設計的二總線制,什么是總線?總線上面連接了很多的消防元件,有感煙器,消防按鈕,聲光控報警,自動起泵按鈕,短路隔離器,樓層顯示器等,這些元件好像都是連接這兩根總線上(像是一個串聯回路),那么我計算的時候是像電線一樣分成多個回路,比如感煙器是一個回路,按鈕是一個回路等等,還是這些元件的線本身是搭接在這兩根總線上,算出總線的長度+搭接的線路長度?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這跟電氣里面的回路一樣,要一個回路一個回路計算。屬于同一個回路的,你就要計算在一起。消防報警按鈕是控制回路,感煙探測器是屬于信號線回路的,而信號線通常是把所有的消防元件連在一起。
2010-11-10 15:39:34
-
看看系統圖,就知道來龍去脈了。
2010-11-10 12:41:39
-
建議看看系統圖,消防電上分回路是看設備多少,一般一條報警線上最多不超過250個元件,大多數原件都需要連接報警線和電源線,其基本連線方式依照系統,所有原件通過二總線鏈接到消防控制室的消防設備上。 消防連線,有總線制和多線制,這個解釋起來不太容易,看設計說明吧
2010-11-10 17:09:00
-
二總線制就是用兩根線把這些設備都連接起來,實際上就是并聯連接
2010-11-10 12:46:40
-
結合系統圖和平面圖按回路計算.
2010-11-12 07:54:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看