pang 2010-06-08 14:47:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 1回答
基礎梁用基礎連梁畫的,發現箍筋計算了承臺內部的箍筋根數,而且還計算了相交次梁的箍筋,如何調整呢?
基礎梁用基礎連梁畫的,發現箍筋計算了承臺內部的箍筋根數,而且還計算了相交次梁的箍筋,如何調整呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選中該梁,點屬性—其他屬性—計算設置,第11項,次梁加筋的根數,改為0,第23條,承臺內的箍筋間距500,改為0,就不會計算承臺內的箍筋了。
2010-06-08 14:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看