pang 2010-01-14 14:19:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 1回答
梁標高不連續,繪圖顯示與原位標注的標高不符,計算也有問題
梁標高不連續,繪圖顯示與原位標注的標高不符,計算也有問題
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納[原因]
1.頂層斜梁,先原位標注,然后平齊板頂導致;
2.【平齊板頂】的原則,本層有板則找本層標高較高的板(綜合考慮不同分層內的板),本層沒板找上層標高較低的板;
[解決方案]
1.對于頂層斜梁,應該先平齊板頂,再原位標注,也就是梁的標高和跨信息確定以后再原位標注。
2.如果一道梁一部分在本層板上,另一部分不在本層板上,則不要平齊板頂,如果平齊板頂,這另一段會找上層標高較低的板,這種情況自己定義標高即可。2010-01-14 14:19:47