  • 筏板,集水坑的處理問題

    本樓座為筏板基礎地下兩層,積水坑設置在負二層頂板上也就是負一層樓面上,而集水坑只能設置在筏板基礎上,負二層頂板不可能用筏板定義,像這種情況怎么處理???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    筏板基礎地下兩層,設置在負二層頂板上也就是負一層樓面上的積水坑,不可能采用同設置在筏板基礎上的結構形式。像這種情況應該和水箱類似,底采用板定義布置,側壁采用墻定義布置即可。

    2014-12-08 14:19:56 

  • 這個使用自定義線畫圖非常方便,但要注意定義鋼筋時,底板要設置單向的,否側兩個方向的圖元重合以后,會造成重復計算底板鋼筋工程量。

    積水坑

    ?

    2014-12-08 14:07:07 

  • 你可以將集水坑所在的那塊大小的板定義成筏板,集水坑區域之外的板還是現澆板,筏板的底筋、面筋計算和現澆板不同,你可以計算之后修改計算結果,實際上,如果不修改,鋼筋量也不會有很大差異。

    2014-12-08 14:00:37 

  • 用板洞跟柱墩來配合處理即可