快樂每一天 2010-11-08 23:16:25 | 北京市 其他專業 | 702查看 2回答
圖形算量問題
1,算量軟件中,在計算梁的體積時,我看工程設置中“梁體積與構造柱的扣減 無影響” “梁體積與柱的扣減 扣柱體積” 這兩個應該怎么理解? 一個是柱一個是構造柱,也沒有什么區別??? 2,用軟件計算板的體積時,板的面積應該是梁之間的凈面積,但軟件中看三維圖,板的四周有一部分是搭接在梁上,怎么設置才能使板和梁正好相接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.構造柱的計算規則是按凈高計算的,所以在軟件中是沒有扣減關系的,而框架柱的計算規則是按層高計算的,所以在計算梁的工程量的時候要扣減框架柱的體積。 2.這只是軟件在三維顯示中的問題,軟件是按照板的凈面積計算的,不用去設置
2010-11-09 10:01:38
-
1,算量軟件中,在計算梁的體積時,我看工程設置中“梁體積與構造柱的扣減 無影響” “梁體積與柱的扣減 扣柱體積” 這兩個應該怎么理解? 一個是柱一個是構造柱,也沒有什么區別??? 前者是梁體積與構造柱體積之間無扣減關系,后者是指梁的體積要扣減相交處框柱的體積。 2,用軟件計算板的體積時,板的面積應該是梁之間的凈面積,但軟件中看三維圖,板的四周有一部分是搭接在梁上,怎么設置才能使板和梁正好相接? 不用去設置只要設置梁和板之間的扣減關系即可。
2010-11-08 23:30:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看